21.05.2008, 14:21 | #21 |
Местный
Регистрация: 18.07.2006
Адрес: Земля, Вселенная, налево, спросить инженю 2 раза
Сообщений: 4,412
|
ответ: сниму квартиру
начальником проектно-конструкторского отдела
|
21.05.2008, 15:47 | #22 |
Местный
Регистрация: 04.12.2007
Адрес: Луга
Сообщений: 223
|
ответ: сниму квартиру
а вон как! серьезно! с вентиляцией пока обычную вентиляционную шахту сделаем, поскольку планируем сделать сначала временную крышу над первым этажом, а когда достраивать будем, спланируем по-серьезному. окна- пластик , значит вентиляция искусственная. а искуственная вентиляция - большое энергопотребление. надо смотреть какие решения есть.
__________________
в споре рождается истина... |
21.05.2008, 16:48 | #23 |
Местный
Регистрация: 18.07.2006
Адрес: Земля, Вселенная, налево, спросить инженю 2 раза
Сообщений: 4,412
|
ответ: сниму квартиру
вентшахту сделаете где? какого сечения? забор воздуха из каких помещений? кто-нибудь рассчитывал? планировать вентиляцию надо до того, как начнете возводить стены. потом по-серьезному не получится. потом будет только кое-как. неправда, что пластиковые окна исключают возможность естественной вентиляции. просто надо заказывать окна с функцией микропроветривания и приточным клапаном
|
21.05.2008, 16:51 | #24 |
Местный
Регистрация: 18.07.2006
Адрес: Земля, Вселенная, налево, спросить инженю 2 раза
Сообщений: 4,412
|
ответ: сниму квартиру
отсканируйте планы этажей с наименованием и площадями помещений - я вам рассчитаю вентканалы
|
21.05.2008, 17:25 | #25 |
Местный
Регистрация: 04.12.2007
Адрес: Луга
Сообщений: 223
|
ответ: сниму квартиру
вентшахту внешнюю, забор-кухня ванная, а потом, когда отстроимся воздуховоды на чердаке пустим и вниз, вроде на проектах видела так делают, признаться еще не думали об этом. у меня на плане только несущие стены (цокольный и первый этаж уже отстроенные - дом после пожара), а перегородки неизвестно пока как поставим, проект дома еще не делали. в этом году мы только перекрытие над первым этажом и крышу сделаем - больше не потянем, только расплатились.
__________________
в споре рождается истина... |
21.05.2008, 17:41 | #26 |
Местный
Регистрация: 18.07.2006
Адрес: Земля, Вселенная, налево, спросить инженю 2 раза
Сообщений: 4,412
|
ответ: сниму квартиру
весело с вами ребята."проект дома еще не делали, только стены отстроили".
внешняя вентшахта - это во внешней стене? или вообще пристроенная снаружи? не советую ни то, ни другое. холодные стенки вентканала - это постоянный конденсат на них и плохая тяга. зачем воздуховоды вниз? хотите непременно принудительную систему? постоянно гонять вентилятор? слушать его гул и платить за электроэнергию? ну, у богатых свои причуды. давайте план |
21.05.2008, 18:42 | #27 |
Местный
Регистрация: 04.12.2007
Адрес: Луга
Сообщений: 223
|
ответ: сниму квартиру
хорошо, если вас это не сильно затруднит на днях отсканирую) да стены мы не строили, мы их купили
__________________
в споре рождается истина... |
21.05.2008, 18:59 | #28 |
Местный
Регистрация: 02.03.2007
Сообщений: 727
|
ответ: сниму квартиру
мне тоже интересно, как воздуховоды в доме должны быть устроены.
просто в крышу трубу вывести, рассчитанного, от площади, диаметра? наподобие, как на кухнях и ванных в квартирах? |
21.05.2008, 20:37 | #29 |
Местный
Регистрация: 18.07.2006
Адрес: Земля, Вселенная, налево, спросить инженю 2 раза
Сообщений: 4,412
|
ответ: сниму квартиру
плясать надо от планировки дома. естественная вентиляция должна быть устроена так, чтобы организовать в доме направленное движение. причем без вентилятора. воздух сам пойдет только туда, куда его влечет перепад давлений. это присказка.
обычно вытяжку делают в самых влажных и грязных помещениях. а в них воздух попадает из жилых комнат. там надо предусмотреть приток (через окна, форточки, щели, приточные клапаны). сечение каналов рассчитываются, исходя из скорости движения воздуха в канале (0,5-1 м/с) и потребного воздухообмена. потребный воздухообмен для жилых комнат - 3 куб.м/час.на 1 кв.м площади, для кухни - 60 куб.м/час., из ванной или туалета - 25 куб.м/час, для топочной - з-кратный воздухообмен в час. из кухни следует делать 2 канала: общеобменный и для вытяжки от плиты. высота вентканала определяется из расчета потери давления на сопротивление. потери должны быть меньше, чем перепад гравитационного давление на входе и выходе канала. для того, чтобы не произошло опрокидывание воздушного потока необходимо соблюсти правила высоты оголовка вентканала относительно конька крыши. |
21.05.2008, 22:22 | #30 |
Модератор
Регистрация: 10.01.2008
Сообщений: 517
|
ответ: сниму квартиру
господи ,как всё сложно.я вот маме в кирпичном доме ничего не расчитывал,взял да и вывел вентиляцию на чердак.очень удачно получилось.
|